安裝時,按設計圖中預應力筋的曲線坐標安裝定位鋼筋,定位鋼筋間距不大于1米,在起彎點處適當增加。預應力張拉預應力預留孔采用測量低壓的波紋管成孔,測量低壓的波紋管使用前,應進行試驗,合格后方可使用。穿入測量低壓的波紋管,應將定位鋼筋網片固定在腹板鋼筋上,以防澆筑混凝土時測量低壓的波紋管上浮。測量低壓的波紋管的定位筋與梁肋鋼筋點焊牢固,以保證定位鋼筋準確。測量低壓的波紋管與梁端錨墊板的連接處及錨墊板壓漿孔采用膠帶密封,防止漏漿。測量低壓的波紋管之間的連接采用大一號的測量低壓的波紋管,接頭管的長度為測量低壓的波紋管直徑的5-7倍。 孔道壓漿
1.預應力筋張拉后,應及時進行孔道壓漿,多跨連續有連接器的預應力筋孔道,應張拉完一段灌注一段?椎缐簼{宜采用水泥漿。水泥漿的強度應符合設計要求,設計無要求時不得低于30MPa。
2.壓漿后應從檢查孔抽查壓漿的密實情況,如有不實,應及時處理。壓漿作業,每一工作班應留取不少于3組砂漿試塊,標養28d,以其抗壓強度作為水泥漿質量的評定依據。
3.壓漿過程中及壓漿后48h內,結構混凝土的溫度不得低于5℃,否則應采取保溫措施。當白天氣溫高于350C時,壓漿宜在夜間進行。
4.埋設在結構內的錨具,壓漿后應及時澆筑封錨混凝土。封錨混凝土的強度等級應符合設計要求,不宜低于結構混凝土強度等級的80%,且不低于30MPa。
5.孔道內的水泥漿強度達到設計規定后方可吊移預制構件;設計未要求時,應不低于水泥漿設計強度的75%。
測量低壓的波紋管安裝就位過程中,盡量避免反復彎曲,以防管壁開裂。應反復檢查和調整,使其順直。同時,在焊定位鋼筋時對測量低壓的波紋管采取防護措施,防止電焊火花**管壁。測量低壓的波紋管安裝后無死彎并確保定位準確,檢查其位置、曲線形狀是否符合設計要求,測量低壓的波紋管的固定是否牢靠,接頭是否完好,管壁有無破損等,如有破損,應及時修補。測量低壓的波紋管安裝就位后,在測量低壓的波紋管內另加入比其內徑小5mm的硬質塑料襯管,以保證管道的暢通。