sun2001 220.202.88.* 2025-04-09 08:19:07 |
重量法:當鎂合金犧牲陽極的剩余重量為最初重量的 15% 時,一般可認為陽極失效,需要更換。不過,實際操作中準確測量陽極重量較為困難,通常結合其他方法綜合判斷。
外觀檢查法1:觀察陽極表面的腐蝕程度,若陽極表面出現嚴重的坑洼、裂縫、斷裂,或者大部分已被腐蝕溶解,僅剩少量殘余,說明陽極消耗嚴重,可能需要更換。同時,檢查填包料的飽和度以及電纜的密封狀態,若填包料干燥、流失或電纜密封失效,也會影響陽極性能,需及時處理或考慮更換陽極。
電位測量法1:使用專業的電位測量儀器測量陽極的開路電位,正常情況下鎂合金犧牲陽極的電位在 - 1.57~-1.82V(CSE)。如果電位出現明顯的正移,超出正常范圍,可能意味著陽極發生了極化或消耗過度,需要進一步分析判斷是否需要更換。
輸出電流檢測法1:通過檢測陽極的輸出電流來判斷其工作狀態。若輸出電流異常減少,可能是電纜斷路、陽極極化或陽極消耗到一定程度導致的。首先排查電纜連接問題,若電纜正常,而電流仍持續偏低,無法滿足被保護金屬的陰極保護需求,則可能需要更換陽極。
綜合評估法:考慮被保護金屬的腐蝕狀況、環境因素以及陽極的使用時間等。如果被保護金屬出現局部腐蝕加劇、防護涂層破損處腐蝕明顯等情況,且排除了其他原因,可能是陽極保護效果下降所致。此外,若陽極在高電阻率土壤中使用時間較長,或者在?*說奈露然肪誠鹿ぷ鰨ㄈ縵趟蜓嗡形露瘸?32℃,淡水中超過 45℃),也需要重點關注陽極的性能,必要時進行更換。 |