xagykgc 124.114.250.* 2021-01-04 10:15:19 |
1、介紹 安裝柱上35kv真空斷路器
ZW32-40.5戶外柱上高壓真空斷路器的控制由配套的智能控制單元完成。可就地實現開關分合閘操作,也可以通過通信接口由遠方遙控操作。斷路器的其他信息也可以傳輸到控制中心（信通道可以選擇電纜、光纖、GPRS/CDMA、GSM等。
用途
Zw32-40.5戶外柱上高壓真空斷路器采用了彈操機構或者永磁機構和高可靠性的智能控制器構成。該裝置主要應用于中壓架空線電網,作為分、合負荷電流、過載電流、短路電流之用,并具有0~3次自動重合閘。
極高的可靠性
在整個壽命期間完全免維護
具有高機械壽命和電壽命
整機體積小,重量輕,便于安裝
具有標準繼電保護和快速自動重合閘功能
3、標準執行。
GB 11022—1999 高壓開關設備和控制設備標準的共同技術要求
GB763-1990 交流高壓電器在長期工作時的發熱
GB2706-89 交流高壓電器動熱穩定試驗方法
GB/T 3309-1989 高壓開關設備常溫下的機械試驗
DL/T 403-2000 12kV-40.5kV高壓真空斷路器訂貨技術條件
DL/T 690-1999   交流高壓斷路器合成試驗技術條件
DL/T593—1996 高壓開關設備的共用訂貨技術導則
DL/T726-2000 電力用電壓互感器訂貨技術條件
4、結構特點
采用現代加工工藝與計算機輔助設計技術,結合了一代彈簧機構與永磁機構的優點于一身.其追求高可靠,易維護的設計理念打造出一代優越產品,是目前電力系統的選擇。
4.1 永磁操動機構
永磁操動機構,它有單穩態和雙穩態之分。特點是結構簡單,開關狀態靠磁鐵的磁力保持,機械傳動部件非常少,機構密封程度較高,受外界影響較小。但其本質上還是電磁操動機構,瞬時功率大及機械特性控制是其難點,控制器較復雜,其啟動電容以及電子控制線路的壽命、溫度特性及可靠性是操動機構總體可靠性的“瓶頸”,應加以高度重視。永磁操動機構為致命的缺點是沒有手動合閘手柄,在合閘送電時,如果遇到控制器或合閘回路故障將會覺得非常棘手。
4.2 彈簧操動機構 安裝柱上35kv真空斷路器
一般彈簧操動機構結構復雜、設計觀念陳舊、氣密性差、機械壽命短。進口彈簧操動機構目前以三角板式操動機構為代表,結構非常簡單,零部件極少,整個機構密封開關本體箱內內,故障幾率極低。其功能不但能滿足電動操作,還可以進行手動分、合閘操作,即使控制器發生故障也能盡快手動恢復送電,是目前為理想的操動機構。
儲能:ZW32-40.5型戶外高壓永磁真空斷路器分合閘能量儲存在高性能電容器中,電容器安裝于智能控制器單元箱體內。分合閘時由電容器瞬時放電提供能量。電容器充電能量由控制單元的主電源或后備電源提供,充電時間不大于10s,電容電壓誤差≤1V。
5、工作原理
5.1 合閘操作:
本地按動智能控制單元上的合閘按鈕,或者通過遠方遙控合閘操作,激勵操動機構的合閘線圈,使鐵芯驅動斷路器動觸頭按規定速度合閘。判斷出斷路器已處在合閘位置時,控制回路自動將合閘線圈電源斷開,此時鐵芯由于磁鐵的作用保持在合閘側,在合閘線圈斷電后,它不僅能夠克服斷路器觸頭彈簧的反作用力,而且還具有合閘自保持力,使斷路器可靠地保持在合閘位置。
5.2 分閘操作:
本地按動智能控制單元上的分閘按鈕,或者通過遠方遙控分閘操作,激勵操動機構的分閘線圈,克服合閘側磁鐵的自保持力的同時使分閘彈簧拉動鐵芯驅動斷路器動觸頭按規定速度分閘。判斷出斷路器已處在分閘位置時,控制回路自動將分閘線圈電源斷開,此時鐵芯由于分閘彈簧拉力的作用保持在分閘側,使斷路器可靠地保持在分閘位置。
5.3 手動緊急分閘操作:
斷路器在合閘位置,用絕緣操作棒鉤住斷路器手動分閘操作把柄上的拉環,并向下拉動,斷路器即可分閘,并且仍具有一定的分閘速度,可保證斷路器能可靠地開斷額定負荷電流。