博海供水 171.214.237.* 2017-02-27 10:10:58 |
四川無負壓供水設備供水能力實驗。
1、四川無負壓供水設備供水能力試驗
按圖4試驗裝置進行試驗,單獨啟動一臺水泵,使水泵處于額定轉速運行,通過改變出水口閥門的開度來調節水泵工作至額定工況點,記錄壓力傳感器讀書和出水口流量計瞬時流量讀數,并分析其結果應符合額定狀態下,設備單臺工作泵的實測楊程和流量不應低于水泵標定的額定值的5%。的規定。
2、小流量停泵保壓功能試驗
按圖4試驗裝置進行試驗,四川無負壓供水設備在正常運行的工況下,關閉設備進水口閥門,觀察設備的運行情況,其結果應符合第5.3.4條的無水自動停機的規定;設備停止運行后,再打開設備進水口閥門,觀察設備的運行情況,其結果應符合設備在水源無水時應能自動停機保護,并具有報警功能;水源水壓恢復后應能自動啟動。即設備應具有無水自動停機和有水自動開機功能的規定。
3、四川無負壓供水設備小流量停泵保壓功能試驗
按圖4試驗裝置進行試驗,在設備正常運行狀態下,逐漸關閉設備出水口閥門,減小設備出水流量至設備額定供水流量的1%的狀態,觀察設備的停泵保壓情況,其結果應符合設備在用水低峰或夜間,當用水量低于1%的設備額定供水流量時應能自動切換為小流量停泵保壓的工作狀態,即設備應具有小流量停泵保壓功能的規定。
4、四川無負壓供水設備水泵自動切換功能試驗
按圖4試驗裝置進行試驗,使設備處于自動工作狀態,手工修改時單元,試驗時間可在2min到8h之間任意設定,然后觀察并記錄設備運行的切換情況,其結果應符合設備配置兩臺及以上的水泵時,水泵應能自動切換運行,且切換設定的視覺誤差不應超過±30s的規定。
5、連續運行試驗
使四川無負壓供水設備處于正常運行狀態,調節設備出水口閥門,使設備出水口流量為額定供水流量,連續運行不少于12h后,檢查設備各部件情況,其結果應符合設備在額定供水流量及揚程的條件下,連續運轉不少于12h后,各部件不應產生影響正常運行的故障,且水泵運轉無雜音和其他異常現象的規定。
6、設備啟、?刂乒δ茉囼
使四川無負壓供水設備分別處于手動、自動、遠程狀態,啟動和停止任何一臺水泵,檢查水泵的啟動、停止情況,其結果應符合設備應具備手動、自動和遠程操作的啟動、停止功能的規定。
7、備用泵自動投入運行試驗
使四川無負壓供水設備處于自動運行狀態,人為制造一臺水泵故障,檢查備用泵的投入運行情況,其結果應符合設備的工作泵出現故障時,備用泵應能自動投入運行的規定。