hahaha2016 14.118.21.* 2016-05-21 11:02:20 |
起重機作業環境惡劣,大部分在高溫、高粉塵、甚至在含有害氣體的環境中作業。據實際作業環境,采納降溫及防塵辦法等。
變頻器一般的裝置環境要求:**環境溫度-5℃,**環境溫度40℃。有研討標明,變頻器的毛病率隨溫度增加而成指數的上升,運用壽命隨溫度增加而成指數的下降,環境溫度增加10度,變頻器運用壽命將折半。夏日是變頻器毛病的多發時節,要確保變頻器能長期安穩和牢靠地運轉,關鍵在于平時保護養護。
一.變頻器停機保護
1、仔細監督并記載變頻器觸摸屏上的各顯現參數,發現反常應即時反映。
2、仔細監督并記載變頻室的環境溫度,環境溫度應在-5℃~40℃之間。
3、變頻器柜門上的過濾網一般每周應打掃一次;如作業環境塵土較多,打掃距離還應依據實際情況縮短。
4、變頻器正常運轉中,一張規范厚度的A4紙應能吸附在柜門進風口過濾網上。
5、變頻室有必要堅持潔凈,應依據現場實際情況隨時打掃。
6、變頻室的通風、照明有必要杰出,通風設備可以正常工作。
7、變頻器功率單元柜出風口溫度不能超過55℃。
二.變頻器停機的運用留意事項
1、用帶塑料吸嘴的吸塵器完全清洗變頻器柜表里,確保設備周圍無過量的塵土。
2、查看變頻室的通風、照明,通風設備可以正常工作。
3、查看變頻器內部電纜間的銜接應準確、牢靠。
4、查看變頻器柜內一切接地應牢靠,接地址無生銹。
5、查看變頻器旁通柜高壓開關的操作應正常,能準確合閘和分斷?br />
6、變頻器試運轉完成后,應從頭查看緊固變頻器內部電纜的銜接各螺母。
7、半年內應再緊固一次變頻器內部電纜的銜接各螺母。
8、半年后每六個月緊固一次變頻器內部電纜的銜接各螺母。
9、變頻器長期停機后康復運轉,應丈量變頻器(包含移相變壓器、旁通柜主回路)絕緣,應當運用1500V兆歐表。測試絕緣合格后,才干發動變頻器。
三、變頻器的平時保護
1、加強巡檢,組織專人擔任變頻器的平時保護;
2、運轉數據記載。
編寫變頻器運轉記載表,定時記載變頻器及電機的運轉數據,包含變頻器輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,變頻器內部直流電壓,散熱器溫度等參數,與合理數據對照對比,以利于提前發現毛病危險
3、確保變頻器室的環境溫度-5~40℃之間。設置專人查看變頻器柜頂冷卻電扇是不是正常、柜門的過濾網是不是阻塞。確保冷卻風路的曉暢。具體方法是:將一張規范厚度的A4打印紙放在柜門的過濾網上,紙張應吸附在入氣窗上。
為了確保冷卻風路的曉暢,每周應打掃一次濾網,假如現場環境塵土較多,打掃距離還應縮短。
4、隨時記載并監測變頻器的運轉頻率、電流以及移相變壓器的溫度。移相變壓器的溫升不能超過130℃。
5、環境監測
(1) 夏日溫度較高時,應加強變頻裝置場所的通風。確保周圍空氣中不得有過量的塵土,酸、鹽、腐蝕性及爆炸性氣體;
(2) 夏日是多雨時節,避免變頻器裝置的環境,無雨滴進入變頻器內部。6、查看一切電氣銜接的緊固性,查看各個回路沒有反常的放電痕跡,沒有怪味、變色,裂紋、破損等景象。
7、每次保護變頻器后,要仔細查看有無遺失的螺絲及導線等,避免小金屬物品形成變頻器短路事端。特別是對電氣回路進行較大改動后,確保電氣銜接線的銜接準確、牢靠,避免“倒灌”事端的發作。
四、結束語
總歸,在夏日起重機變頻器的保護時,應留意變頻器裝置環境的溫度,定時打掃變頻器內部塵土,確保冷卻風路的曉暢。加強巡檢,改進變頻器、電機及線路的周邊環境。查看接線端子是不是緊固,確保各個電氣回來的準確牢靠銜接。
起重機在運用中,各運動部件不可避免的會發生磨損、銜接件松動、油液蛻變、金屬結構發生腐蝕,然后導致起重機的技能功能、經濟功能和安全功能不一樣程度的下降。因而,在起重機零件磨損沒有達到影響起重機發生毛病程度之前,為預防和**危險,確保起重機常常處于杰出的狀況,應對起重機進行保護和養護。經過對起重機的保護養護,**地延伸起重機或組織的修理距離時間,包含大修周期,避免不必要的停機事端發作,然后延伸起重機運用壽命。
文章出自:廣東起重機 www.zhongzhouqzjx.com
|