      話題: 洛陽格力變頻空調售后維修安裝注意事項
      hxwx1234
      123.5.192.*
      2015-06-18 22:36:48
      1.格力變頻空調安裝注意事項

      ①空調室外機—定要選擇通風良好的位置來安裝,否則會造成空調一直低頻工作,壓縮機和變頻模塊容易頻繁保護,嚴重時會導致停機(電流過大)。

      ②連接線一定要加裝固線夾,避免拉脫、拉斷連線,接

      1. 安裝注意事項

      ① 空調室外機—定要選擇通風良好的位置來安裝,否則會造成空調一直低頻工作,壓縮機和變頻模塊容易頻繁保護,嚴重時會導致停機(電流過大)。

      ② 連接線一定要加裝固線夾,避免拉脫、拉斷連線,接頭一定要牢固可靠,否則容易引起打火造成火災等事故:信號線接觸不良會導致開不起機或壓縮機頻繁開停。

      ③ 所有變頻 空調維修 機必須可靠接地,用戶家沒有地線的,要提出想辦法解決,當空調沒有接地線時常見收障現象是頻繁開停機,工作不穩定。

      ④ 所有變頻空調機安裝時內外機連線,必須采用變頻機專用配線。

      2. 維修注意事項

      ⑴室內部分

      ① 環境感溫包開路:整機制冷時不啟動或啟動下就停機,制熱時工作正常,且一直是高頻運轉。

      ② 管溫包開路時:分體機和燈箱柜機,容易出現工作6至10分鐘就停外機.液晶顯示的會顯示E2并停止室外機。

      ③ 管溫包短路時:制冷無防凍結保護,外機不啟動:制熱時無防高溫保護。整機不工作。

      ④ 所有溫控元件阻值有偏差時,頻率會出現一直高頻不降頻或是一直低頻不上升。(有些溫控元件在不通電的情況下阻值正常,**是通電檢查。)

      ⑵室外部分

      ① 壓縮機過熱保護器,當其出現保護時,停室外機,外機主板指示燈閃爍且長時間開不了機。

      ② 室外化霜管溫頭開路時:制冷正常;制熱時會45分鐘就化霜一次,10分鐘解除化霜,反復循環。

      ③ 室外化霜管溫短路時:制冷/制熱室外機均不會工作。

      ④ 室外機環境感溫包開路時:對空調機運轉不受影響。

      ⑤ 室外機環境感溫包短路時:制冷時不受影響,制熱時空調一直低頻運轉,頻率不上升。

      ⑥ 壓縮機排氣口管溫開路時:空調機運轉一直處于高頻(不會降頻)。

      ⑦ 壓縮機排氣口管溫短路時:制冷/制熱時均開不起機。

      ⑧ 變頻器(模塊)的故障判斷及更換。

      a. 開機后測量P+、N-之間是否有300V左右的直流電壓。

      b. 檢查+5V與+12V輸出是否正常,可以在室外主板上找點測量。

      c. 如(a)和 (b)正常之后,檢測U、V、W三相是否有平衡的交流電輸出。(在檢測U、V、W之間電壓時,**是將壓縮機連線拆下檢查)

      d. 如(a)、(b)、(c)都正常之后,檢查壓縮機線圈阻值是否正常。(壓縮機三個端子阻值應相等,阻值應為1~3Ω)

      e. 模塊更換及安裝時,必須要涂散熱膏,螺絲要均衡擰緊,緊貼散熱器,否則溫度過高,出現模塊頻繁保護,壓縮機頻繁開停。

      f. 室外主控板與模塊之間上的十根通訊線一定要小心插緊,控制器上的+5V與+12V均都由模塊輸出。十根通訊線其中三根分別為:地、+5V、+12V,另外七根是數據線,須用示波器方能檢測。

      ⑨ 室外機兩個整流橋,一個為220V輸入,輸出300V直流至模塊P+與N-兩端;另一個是半波整流濾波作用。

      ⑩ 電抗器為一導通線圈,一般只須檢查兩端導通就行。

      3. 變頻空調常見故障

      ⑴室外機不工作

      ① 開機后檢查室外機有無220V電壓,如沒有,請檢查室內、外機連接是否接對,室內機主板接線是否正確,否則更換內機主板。

      ② 如上電蜂鳴器不響,請檢查變壓器。

      ③ 如外機有220V電壓,檢查外機主板上紅色指示燈是否亮,否則檢查外機連接線是否松動,電源模塊P+、N-間是否有300V左右的直接電壓,如沒有,則檢查電抗器,整流橋及接線。如果有,但外機主板指示燈不亮,先檢查電源模塊到主板信號連接線(共10根)是否松脫或接觸不良,再不行,請更換電源模塊,更換模塊時,在散熱器與模塊之間一定要均勻涂上散熱膏。

      ④ 如室外機有電源,紅色指示燈亮,外機不啟動,可檢查是內、外機通訊,(檢查方法:開機后按“TEST”鍵一次,觀察室內機指示燈),任何一種燈閃爍為正常,否則通訊有問題;檢查內外機連接線是否為專用的扁平線,否則更換之。如通訊正常,請檢查室內外機感溫包是否開路或短路或阻值不正常,過載保護器端子 北京空調維修 是否接好。以上兩方法均不能解決,則更換室外控制器。

      ⑤ 如空調開機11分鐘左右停機,且不能啟動,請檢查室內管溫感溫包是否開路;如開機后再啟動,外風機不啟動,檢查室內、外感溫頭是否短路。

      ⑵空調開機后一直低頻運轉

      請檢查室內管溫、室外環境、壓縮機及化霜感溫包是否有開路或短路、阻值不正,F(xiàn)象。

      ⑶P板變頻柜機故障代碼及解決辦法

      E1:壓縮機電流過大、壓縮機過熱、排氣溫度過高、模塊保護——檢查過載保護器有無斷路。壓縮機感溫包是否短路。

      E2:室內機蒸發器防凍結保護——查室內感溫包是否開路,排除即可。

      E3:室內溫度感溫包短路或開路。

      E4:室內管溫感溫包短路或開路。

      E5:室內外通訊故障——檢查室內外連接線有無接錯(零、火線不能接反);信號線與控制板的連接處,接插口出有無松動;控制器是否損壞等。

      ⑷制熱時,室內機不工作。請檢查電源連接線(內、外機)是否正確,電源線是否接地,如以上均正常,則更換室內機主控板。

      4. 格力2000變頻機及變頻柜機系列故障判斷及處理

      室外機不啟動原因有:電源模塊壞;室內、外通訊不正常;室內、外感溫包故障;壓縮機過載保護器開路;PCB板壞等;

      具體判斷如下:

      ⑴電源模塊壞:上電后首先檢查電源模塊P、N之間是否有310VDC電壓,如果無,請檢查室外機主回路中整流橋、電抗器、電容是否有故障,接線是否松脫,同時檢查PTC電阻是否壞,PTC電阻正常時,其兩端電阻為30Ω~60Ω之間,開路或短路均不正常。如果有310VDC電壓,而室外機PCB板上紅色指示燈不亮,請檢查PCB板與電源模塊之間的十芯信號連接線是否接觸良好,電源模塊上針座是否折彎,如以上均正常,而PCB板紅色指示燈依然不亮,說明電源模塊壞。

      如果紅色指示燈亮,壓縮機不啟動,將壓縮機U、V、W三根線拔掉,開機,外風機能正常運行(3分鐘以上),也說明電源模塊壞。

      注意:換電源模塊時,一定要在電源模塊及散熱器均勻涂上散熱膏。

      ⑵室內、外感溫包故障(故障現象:不啟動或開一段時間后停):變頻機控制與室內、外感溫包都有關系。

      ①制冷、抽濕模式:如出現開幾分鐘的停機現象。

      a. 請檢查室內管溫是否故障或溫度過低,導致防凍結保護。

      b. 請檢查室外化霜感溫包是否有故障或溫度過高,當T化>65℃時,壓縮機會停,T化<58℃時恢復運行。

      c. 排氣感溫包是否過高或有故障。T排>115℃停壓縮機,T排<92℃恢復運行。

      d. 過載保護器是否開路即壓縮機過載跳或接觸不良。

      ⑵制熱模式:

      a. 如壓縮機不啟動,內風機一直不轉,則為通訊故障,請檢查室內、外連接線是否正確,是否完全可靠接地。

      b. 室內管溫保護,當T管>65℃時停壓縮機;T管>52℃時恢復運行,處理方法可先將管溫包拔掉或更換新感溫包。

      c. 排氣溫度保護及過載保護同制冷。

      5. 交流變頻“新冷靜王”維修說明

      ⑴ 排氣溫度保護:

      當T排氣≥115℃時,壓縮機停機;

      當T排氣≤90℃時,壓縮機停機已達三分鐘,壓縮機恢復運行。

      ⑵ 凍結保護:

      當T內管≤-1℃時,壓縮機停機;

      當T內管≥6℃時,壓縮機停機已達三分鐘,壓縮機恢復運行。

      ⑶ 過電流保護:

      當I總≥D時壓縮機停,室外風機延時30秒停。

      制冷時:32機:D=10A;25機:D=8A。

      制熱時:32機:D=13A;25機:D=10A。

      ⑷ 過負荷保護功能:

      當T管≥62℃時,室內 格力空調維修 風機按設定風速運行,壓縮機停止運行。其中T管:制冷時測室外熱交換器溫度;制熱時測室內熱交換器溫度。

      ⑸ 室內、外其它故障顯示

      ⑹ 室內、外故障顯示燈(可見表一),其中室外機故障指示燈只有在壓縮機停止運行時才**。

      a. 壓縮機停且有故障則綠燈亮;

      b. 室外環境感溫包有故障時黃燈亮;

      c. 室外管溫感溫包有故障時紅燈亮;

      d. 模塊保護時綠燈閃爍;

      e. 壓縮機過載時紅、黃燈同時閃爍;

      f. 排氣感溫包有故障時,綠、紅、黃燈全亮;

      g. 室內D1:壓縮機運行時亮;

      h. 室內D2:通信指示,正常時閃爍,否則不正常;

      i. 室內D3:感溫包指示燈,有故障時閃爍;

      ⑺ 電源模塊簡介

      ①信號線功能介紹

      以信號線的紅色線為基準即為一號線。各線如下:

      1號線:W相的負端控制信號; 2號線:W相的正端控制信號;3號線:V相的負端控制信號; 4號線:V相的正端控制信號;

      5號線:U相的負端控制信號; 6號線:U相的正端控制信號;

      7號線:地線;        8號線:+5V線;

      9號線:+12V線;      10號線:模塊保護信號線。

      ②模塊保護類型:

      當電源模塊有過熱、過流(短路)、欠壓保護時,電源模塊有微秒級的信號輸出。

      ③更換固定模塊注意事項:

      a.在散熱器上放置 大金空調維修 絕緣散熱墊片或者將散熱膏均勻、充分的涂在散熱器上,以提高熱傳導效率,在操作時,注意不要在散熱片上、絕緣散熱墊片和模塊的基板表面上不能放置雜物。(當它們表面上有雜物時,如果它們之間是由螺釘固定時,當螺釘擰緊時,將可能損壞功能模塊。所以操作時,一定小心。。。

      b.將功能模塊固定時,應按照下列順序操作:

      ◆先將兩處的螺釘定位

      ◆再將螺釘按照力矩要求上緊

      c.使用M4螺釘,先用0.196N●m的力矩定位,再用0.78~0.98N●m的力矩上緊。

      d.突出模塊表面的變壓器的鐵心、變壓器的線圈以及電解電容,看起來不象功能模塊結構的一部分,而實際是的?赡軙还ぞ邠p壞,或是被摔打,所以一定要小心處理。